回复:技术专题探讨-Profibus网络器件使用探讨及注意事项

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21347
  • 精华

    403
  • 被关注

    1502

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-03-09 21:59:37

0楼

quote:以下是引用KAPOK在2009-03-05 18:26:16的发言:
quote:以下是引用Zane在2009-03-04 22:07:27的发言:
quote:以下是引用daydayup在2009-03-04 15:21:05的发言:
道Profibus屏蔽如何接地,一定要一段接地,绝对不可2端接地

错!
一定要双端屏蔽接地


ZANE:麻烦解释一下具体原理好吗?因为好多经验都说单端接地就OK了,但我在现场的确遇到过双端接地才搞定的故障!


单端接地对于低频干扰是比较有效的,而现在多为数字系统,系统高频干扰较多,因此采用双端接地比较有效,要做双端接地就必须做等电势,做不到等电势就要做隔离。
按我的经验来看,如果目前采用单端接地可以取得效果的系统,其EMC措施几乎没有,这样的系统不是一个单端接地就可以解决问题的,麻烦事多着呢!
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download