回复:一个已配好的400的系统追加什么能实现冗余,而且成本最低

小豆苗

  • 帖子

    563
  • 精华

    2
  • 被关注

    24

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-07-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-10 08:50:38

0楼

quote:以下是引用Naga_Orochi在2009-03-09 17:12:05的发言:
说一下你的I/O情况和控制速度需求。
如果I/O中只含有DI、DO、AI,可以做成“站际冗余”:再配置一个PLC400站,与此站完全一致,DI并联给信号,AI串联或用信号分配器给信号,DO采用二极管隔离输出信号。增加通讯组态,所有信号进入PLC均转存到DB,定期将“主运行站点”信号状态DB发送到“后备运行站点”更新,后备站周期检测通讯状况,在主站运行期间不输出DO。
不管如何,最终都得付出代价。


首先问下,在满足你的条件下是不是不用配置通讯模块,配一套完全一样的系统就能实现“战际冗余”?

第二,战际冗有没有相关的资料

还有,我的I/O中含有AO模块,这样是不是实现不了
小豆苗茁壮成长!