发布于 2009-03-10 13:20:05
0楼
侠圣,你好,上述同样的程序在FC中使用正常,在FB中出线输入信号不响应问题,即从FB功能块的接口输入信号时,FB块内无法接收此信号。使用的指针均为UDT类型,#uTPIF是在IN/OUT中定义,#uTmp_TPIF是在Temp区域定义
L P##uTPIF // #uTPIF是在IN/OUT接口区定义的UDT类型变量
LAR2 P##uTmp_TPIF //#uTmp_TPIF是在Temp区域定义的UDT临时变量,UDT类型与#uTPIF相同