回复:fc9程序

haha

版主

  • 帖子

    1943
  • 精华

    36
  • 被关注

    71

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-10 13:23:29

0楼

快速输入是可以通过PLC置位没错,但是你一直在提FC9,如果用FC9触发就不用快速输入了。
参数SETINT_ASSIGN_FASTIN=2 就是设定哪个快速输入用来中断程序,如果使用
SETINT(1) prio=1 my_test,那么PLC中置位DB10.DBX123.0就可以触发程序。
当然这个是“假”的快速输入,如果有实际的快速输入硬件,PLC中就不用编程了。
人人为我,我为人人。 www.mysinumerik.com