0楼

楼主的问题是不是可以概括为以下几点
1,S120能接受0-10V的电压信号作为给定吗?
答案是可以接受这个电压,但要通过DRIVER_CLIQ扩展一个TM31
2,S120跟MM440一样能用面板来设参数吗?
答案可以通过面板来设置参数,但要订BOP或AOP30
另外建议楼主西门子提供了很好的STARTER软件,这个会很方便