回复:关于S7-300通讯口的损坏问题

TB0806006

  • 帖子

    9
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:新手

注册时间:2008-12-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-11 09:37:51

0楼

说到通讯口损坏,我肠子都悔青了,现场有个项目由于把接地与现场高压柜接地线并在一块,通过高压柜的接地极再到接地,平时运行正常,可有一次 把我的3个CPU,2个以太网,2个触摸屏的通信口全部打坏,幸亏大多数模块都在保修范围内,没损失什么,后来将接地极重新挖,另外又加了个UPS 目前为止,系统运行正常