MM430远程/就地设置,请工程师帮我检查一下

已锁定

疯狂的蜗牛!

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2009-03-10

普通 普通 如何晋级?

MM430远程/就地设置,请工程师帮我检查一下

628

1

2009-03-11 09:55:40

就地时:DIN1,3,4功能分别是启动,就地增速,就地减速
远程时:DIN1,2功能分别是启动,远程/就地切换,AIN1为4-20mA模拟量
我的设置为
就地:
P700.0=2
P701.0=1
P702.0=0
P703.0=99
P704.0=99
P1000.0=1
P1035.0=722.2
P1036.0=722.3
P1031.0=1
P1040.0=0

远程
P700.1=2
P701.1=1
P702.1=99
P703.1=0
P704.1=0
P1000.1=2
P810=722.1

请高手指点,谢谢