我用802Dsl改造了一台数控立车,电源模块为非调节型SLM。DRIVE CLIQ线是自己制作的,没有采用西门子标准线。
在操作面板上设置了“电源通”和“电源断”两个按钮,用于接通和断开数控系统及PP72/48和电源模块的DC24V电源。PLC的输入端和输出端采用的另外DC24V电源。电源模块的主电源就一个断路器控制,EP+24V端由PLC控制(611的48脚)
可能运行了15天左右,在按“电源断”按钮断开数控系统电源时(这时伺服使能没有断开),只听“嘣”的一声,电源模块内部的模块炸掉了,电源模块的主电源断路器跳脱了,经检查,驱动模块没有损坏。在现场检查过程中,发现电源模块的“READY”灯为桔色,“DC Link”灯为红色,驱动模块的“READY”灯为桔色,“DC Link”灯不亮,把DRIVE CLIQ线从驱动模块上拔下来,再重新上电,驱动模块的“DC Link”灯亮了,为桔色。
原以为电源模块掉进了铁渣子,因此,更换一台电源模块后,重新运行,一切正常。又运行了15天左右,在按“电源断”断开数控系统电源时,电源模块又炸了。这下脑壳蒙了。
我设计的电气原理图和编制的PLC程序经过检查,是按照西门子建议的上下电时序进行的。仔细想了一下,断电时,数控系统已经没电了,PLC程序已经不运行了,下电时序也没有用啊!
如果说要求操作者在关电时先按“急停”断开伺服使能,再按“电源断”这样有可能避免这个问题。但在以前的设计中,一般也是没有先按“急停”,在伺服使能的情况下断电的,也没有出现过这样的问题啊!
我在检查非调节型电源模块SLM时,发现正常的电源模块只要加上380V的主电源,直流母线上就有500多伏的电压,与X24端子的DC24V控制电源和X21端子的3脚EP+24V无关。我没有弄清楚X21端子的3脚EP+24V有什么作用。
望有关专家就这个问题指点一二,谢谢!