quote:以下是引用万泉河在2009-03-11 10:59:13的发言:
谢谢徐工!
果然是IE/PB网关。
那么,它是怎么连的呢?另外有软件吗?因为我们在STEP7指定到TCP/IP的时候,而实际上其它站点因为没有IP,所以并看不到。是不是需要在项目中添加PG,用路由的方式?
我的主干网络是S7-300+S7-200 EM277的PROFIBUS。
您说的没错,的确是用的Simatic的路由功能,需要添加PG到项目里,但您需要注意的一点是对于可以在Step7软件中组态的那些DP的站(如S7-300、S7-400、驱动的一些设备)是可以路由编程的,但对于您网络中S7-200 EM277,因为不能在项目中创建,所以对它是无法路由编程的。
下面是用IE/PB LINK通过无线以太网对驱动的DP设备编程的例子,里面有详细的设置步骤,您不妨参考一下。
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/32989266
补充一下,不需要额外的软件。