对于书本型SINAMICS S120的进线电源模块,EP使能的控制要求:
在切断强电电源之前(〉=10ms),必须先切断EP(X21.3)使能。
具体实施中,最好使用主电源开关的前置触点来控制EP使能,祥见S120设备手册;如果主电源开关不带前置触点,EP使能也可以通过PLC来控制。
在此立车的应用中,可能的原因:
在伺服使能没断开(包括EP使能)时,切断了系统24V电源,导致动由使能状态切换到完全非受控状态(驱动控制器CU320内置在802D sl 系统内),电源模块内部能量无法释放,导致问题发生。因此在切断24V电源之前,必须先断开EP使能和驱动使能。
此外,建议检查如下事项:
a. 5/10KW电源模块的X22.4必须连接外部24V的地;
b. 模块端子X21.1 驱动准备就绪信号作为使能 ON/OFF1 (PCU
X20.1) 和 OFF3 (PCU X20.2)的前提条件;
c. 使用规范的Drive-CliQ总线。