回复:关于DP总线挂多个ET200 IO当1个站的 模块出现故障不影响其他站正常工作可以吗?

初学者007

  • 帖子

    395
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2006-10-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-11 15:12:45

0楼

这个问题以前一个侠圣给出了最好的解释和解决办法,现在给你帖上去,都再好好研究一下
设计安装PROFIBUS时只要只要做到,

第一组态下载OB82/85/86/87/121/122;

第二总线末端都配置安装有源终端。

做到这两条就不会出现局部从站的故障导致整个网络的瘫痪。第一条是多数新手会犯的错误。第二条则是新手老手都非常常见的错误,其中有的是不知其中道理,有的是为了省钱明知顾犯。据我个人统计,至少有八成的应用没有配置安装总线的有源终端,而这是网络上个别站点出现停电、维修、故障时导致全网通信故障的主要原因。