840D的系统,更换光栅尺,从海德汉的LB326换为LB382C,发现系统回参考点后出现不准的情况,无法准确停到0位,即每次停的位置都不一样,最多偏移2丝。
请问:这样正常不?
修改参数:
Y轴:
31010 0.1--->0.04
34000 1--->0
34200 1--->3
34300 10--->80
34310 0.02--->0.04
34090也有改动
X轴:
31010 0.1--->0.04
34000 1--->0
34200 1--->3
34300 10--->80
34310 0.02--->0.04
34090也有改动
34320 0------〉1
还有哪些参数需要修改?