S7-200与S7-300之间可以使用MPI通讯,但要注意S7-200与S7-300出厂默认的MPI地址都是2,且CP343应该也有MPI地址,所以必须修改其中一个PLC的站地址,并防止造成地址冲突。另外要将两个PLC的通讯速率设置一致,可设为9.6K,19.2K,187.5K三种波特率中的任意一种。且通讯时S7-200一侧不需要编写任何与通讯有关的程序,只要将需要交换的数据整理到一个连续的V存储区中即可,而S7-300中需要在OB1中调用系统功能块SFC67和SFC68,实现与S7-200的通讯。而在调用SFC67和SFC68时VAR-ADDR参数填写S7-200的数据地址区,因S7-200地址区为V区,这里需填写P#DB1.XXX BYTE n对应S7-200V存储区中VBxx到VB(xx+n)的数据区。