如果你建立50个链接,并用FC5/FC6调用50次的方式实现与s7-300 PLC的数据交换,我觉得最终实现之后,底层通讯就和你描述的一样:400站向广播地址发送轮询访问数据帧,每个PLC从广播站点获取数据帧,如轮询到本站,将数据写入数据帧。
当然,数据报文不是广播的。
所以我认为你自己从底层做的话并不会提高效率。或者只能降低效率。
如果仅仅为了减少代码量,因为估计各站的通讯数据大致相仿,我建议你用循环的方式调用FC5,把链接号等做为变量,数据区也用指针等来做。