在设备的维护中遇到:
1 有的PLC DP从站输出点无规律断电,开始以为是24V电源故障,最后从STEP 7的CPU诊 断才得知是通讯故障,费了一番周折。是DP头处线没有接好。
2 用RS485中继器时有一点要注意:它是否接地与它的工作电源接地情况紧密相关,不可随意而为。