quote:以下是引用星际浪子在2009-03-12 15:29:42的发言:
能否用GPRS来实现远程编程调试、检测、修改。

星际浪子您问的GPRS远程编程调试的方案可以实现,如下图所示:


  在此方案中,编程器侧的SCALANCE S612可与远程站的GPRS路由器MD741-1在Internet上建立一VPN通道,这样使的编程器与远程站相当于在一个局域网内,那么局域网所能实现的功能在这种情况下也基本能实现,区别在于实际局域网的带宽为百兆,而采用VPN的方式的带宽最快也不到1M,受限于与Internet的接入的速度。这样的好处在于远程的站不需要安装电话线,只要有GSM的信号就可以,是通过GPRS路由器MD741-1接入Internet。这是我们西门子基于GPRS的VPN的解决方案。除了于GPRS的VPN的解决方案外就像前面的网友所提到的还有基于ADSL的VPN解决方案,但两端都的有电话线,且都需要申请ADSL账号,如下图。


这种方案的好处是比前面的GPRS VPN的速度快。
上面介绍的这两种方案,虽然都上了Internet,但由于应用了VPN的的密钥交换,和证书认证的技术,这是非常安全,就类似于现在流行网上银行所使用的技术,所有不用担心安全的问题。