最近连续两个项目都出现314c-2dp报警问题,报警时所有LED灯都闪,必须断电上电以后,重新PLC复位以后才能消除。最后经发现,把314c-2dp集成模拟量接线去掉就不报警了。最终解决加了将模拟量输入加到SM331,问题解决。不知道各位有没有遇到类似的问题。并且发现314c-2dpPT100 测温老是跳动。不知道是什么原因,各位帮忙分析一下