回复:怎样理解MM430变频器的参数P3900?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23141
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-03-12 19:19:27

0楼

关于P3900(结束快速调试的方式)确实容易让初接触的人不好理解。
之所以有这几种可选择的方式,是为了多种情况。
对于一台曾经用过的(对IO有过设置、编程..),最好选P3900=1(计算电机参数,IO复位)省事。
对于调试一台别人调试过的(手动修改过的),想看看是否正确?可以选P3900=2结束。这样计算的电机参数只放在那些只读参数中,并不复制到实际运行用的P参数中,你可以比较看看。
其实,对于新的变频器、电机。常用P3900=3(只计算电机参数,不对IO复位)。结束后再做P1910=1,让变频器根据你的电机参数,自测(真实测试)一次电机的参数(阻抗、感抗等等)。
使用MM430要注意:
02版手册上有误,要看06或07版手册MM430参数手册
此外也要注意:MM430有一些功能是没有的:如点动功能等。