quote:以下是引用阿拉伯的神灯在2009-03-11 22:15:51的发言:
另外,频率给定值(比如:外部4~20mA信号)是与电动机最小频率(P1080,比如30Hz)和电动机最大频率(P1082,比如50Hz)之间成线形关系呢?还是与固定的0~50Hz之间成线形关系呢?手册上说得也比较模糊,谢谢!
其实这些参数可以认为是“复合函数”:
1、你输入的可以是电压信号、电流信号,可以是“准确的”0.00V-10.00V,也可以是0.32V-9.82V。
2、对于这“一段范围”输入信号,可以在P0757-P0760定义。定义这一段是代表0-100%?还是2%-35.5%?
3、这里的100%、35.5% 等等,不是对应P1080(最小频率)、P1082(最大频率),而是在参数P2000、P2001、P2002、P2003来标定。这些参数定义了100%的具体数值。
4、P1082(最大频率)是一个“限制”,不管你的给定输入多大,变频器输出也不会超过这个频率。
5、和P1082有关的最主要参数,就是P1120(上升时间),P1121(下降时间),变频器会按照这个来计算出升降频率的斜率。变频器在你的给定变化时,总按这个斜率变化。