发布于 2009-03-13 10:36:15
0楼
这种方案确实比较讨厌。如果加失磁保护,那保护谁呢?一台电机失磁的话,要停整个系统吗?似乎也不是很合理。加熔断器的话,是不是也存在问题呢?假设一台电机失磁了,那电枢就相当于短路,装置的输出短路,是有危险的,会导致其损坏。因此,熔断器即使加也要加半导体快熔才安全。
综上
如果检测失磁并对装置实施保护,将是安全的。但是问题是,只要有一台电机失磁了,影响系统不能工作。
如果每个电机加快速熔断器,好处是一台有问题,熔断器保护动作,不会影响其它,但是需要用半导体保护快熔,而且属于消耗品。也比较讨厌。
我是你的朋友