回复:传感器的有2线或4线制的,什么是线制?请大师指教

宣和电气

  • 帖子

    608
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2009-01-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-13 16:03:34

0楼

一、对于控制系统模块:两线制,四线制信号都只有两根线接入模件,区别在于:
两线制信号的这两根线一正一负,不带提供信号电流,而且提供供电电压;一般流量,压力,液位等等的信号常用两线制信号,但也要根据具体的现场仪表而定;
四线制号的这两根线一正一负,只提供信号电流;一般电流,分析仪器等常用四线制信号,也要根据具体的现场仪表而定!

二、对于现场仪表而言:两线制信号接入仪表端需要2根线,四线制信号接入仪表端需要4根线!具体如下:
两线制仪表,需要2根线(即控制系统中的模块的2根线)接入,这两根线即提供电流信号,也提供供电电压;
四线制仪表,需要接入4根线,这4根线包括控制系统中接入的2信号线+2根供电线;而2根供电线如何取要根据设计而定,可以现场就地取,也可以在控制系统的机柜中取,

生活信条:日出东海落西山,喜也一天,愁也一天 遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦