发布于 2009-03-13 19:32:30

0楼

老兄,六年前我也遇到了你类似的问题。上面这段提示是:S5转换成S7程序时候,在子程序里面打开DB时出错。因为你S5程序转S7程序已经转换过来了,可是在转换好的S7程序中,你相应的DB还不存在,所以你还需要安照S5里面DB的结构,在S7里面手动建立相应的DB。建议:S5里面的子程序单独转换并编译,要十分小心,不然错误会很多的,S5转S7程序是死的,人是活的。S5转S7程序确实比较繁琐。呵呵,需要有耐心检查和分析哦!!!
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”