发布于 2009-03-13 19:59:29
0楼
老兄,既然你已经在cpu属性里面定义了mb0为时钟存储器,那么m0.5本身就是1Hz的脉冲信号了,而且和ob1扫描周期长短无关。
你以上的程序可以放在程序中的任何位置(中断程序例外),条件是你的ob1的扫描周期不能大于100ms,如果大于100ms那么你的m0.0就有可能扫描不到了。
其实你上面这段程序正是S5里面判断脉冲上升沿程序,因为在S5里面并没有判断脉冲上升沿的指令,到了S7西门子才加入了判断脉冲上升沿和下降沿的指令。
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”