3、冗余的试验:用项目复制器复制多用户项目到另外一台服务器,指定一目录,等会就出现“目标系统上未安装SQL服务器实例WINCC,保存/复制被中止”复制到另外一台服务器失败,试了好多次都是这样,没有办法只能复制到U盘,再用U盘考到另外一台服务器是。这个问题有会的同行请帮我解决一下,先谢了。



项目程序考到另外一台服务器后,修改一下WINCC中服务器计算机名和冗余中的冗余服务器名就可以了。''



在复制前先关掉WINCC,我试了,没有问题,这样复制就不用设置另一台服务器了,非常方便!