回复:请教JC跳转问题

comeback

  • 帖子

    50
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2008-10-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-14 11:24:45

0楼

quote:以下是引用Zane在2009-03-13 22:43:14的发言:
1,看看是加粗的1(正被扫描到),还是未加粗的1(未扫描到)
2,被跳过,状态不会改变,但不是加粗的
3,在A M0.0前家一句SET,看看M10.4是否为1


多谢ZANE版主的指导!
1、扫描到时,确实是加粗的1;未扫描到时也确实是未加粗的1。
2、跳过时,=M10.2确实是未加粗的1。但为什么它的值不变?是因为它没被扫描到,不被执行,所以即使值不变,也不影响以后的结果吗?
3、对于这条,我昨天没说清楚。具体情况是:=M10.4的RLO=1的时,但PLCSIM和变量表中M10.4仍是0。什么原因呢?我将SET指令也加了,没效果啊。
再次请教了,多谢!
学习中,请多指教!