quote:以下是引用阿炜在2009-03-11 21:32:55的发言:
1.对于辊道带载时,报F006如何解决?
2.对与第二个问题,跳的空开是变频器输出侧的空开,不是进线的.这种原因把停车时间加大一些应就可以了吧?
不知道有没有其它好的办法解决这样的问题??
对于辊道带载时,报F006,可以这样理解,他的回馈能量显然是前一组辊道给的,如果发生在该组辊道启动时,说明后一组辊道启动的时机有些滞后,或者加速时间过长。如果不是发生在启动时,就奇怪了,后面的辊道应该比前面的快,怎么会过电压,莫非是被后面的拖动?自然你就有对策了。
有制动单元吗?