我们在现场使用MM440控制一个举升器,举升器是带抱闸的,200PLC通过开关量控制变频器,速度采用固定频率切换,但是有一个问题,在启动的瞬间我们是先松开抱闸,然后启动变频器,发现这样由于举升本身的自重往下坠,后来变频器和抱闸同时打开,但是也不太平稳。
我想问一下,如果先让变频器0速启动,然后打开抱闸能不能解决这个问题。
另外,电机不带编码器反馈,变频器是开环控制。
dinbin 的回答如下:
我们做的控制好像没有楼主说的问题,要注意几个参数设置, P1215 = 1 抱闸功能有效,P1216 开抱闸延时,P1217 关抱闸延时,P0732 抱闸输出,还有一个要增加一个附加转矩P1511这很关键。
请问大家,上述方案是否可行,如果可行,那么P1511能设置成常数么?