回复:二线制压力有几十的波动,不知道正常不?

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17391
  • 精华

    65
  • 被关注

    918

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-03-15 08:16:06

0楼

1、你的信号本身就是波动的,这种情况是没有办法的只能让你的调节缓慢动作才行。
2、外部干扰造成信号波动,检查屏蔽的接线是否正确完好!
3、压力变送器问题,造成信号的波动,更换压力变送器。
4、如果以上还是不能解决问题,使用一阶滞后来处理数据,然后把处理过的数据送给pid的输入。
活到老,学到老!为了生活学习吧!