发布于 2009-03-15 12:54:48
0楼
谢谢楼上的朋友的回答。这个压力信号的线屏蔽没有接地,是原来的老工程,当时做的不细致吧,当时没有打地线,要不我明天去把现场的屏蔽引出来,接到现场的测压的管道上,不知道合适不?测的是煤气管道的压力。如果屏蔽接到管道上,会不会可能引入更大的干扰呢。10-20Pa的瞬间波动,应该确定是干扰吧,我感觉这样的瞬间波动,FB41确实被弄糊涂了,没法输出高质量的信号了。暂时手里没有这个量程的变送器,还换不成。如果加隔离器换成四线制是个好方案不?
另外有个问题,我本来编的有OB31,就是2S中断一次的那个OB块,但是下载的时候不让下载,记得当时提示说优先级方面的问题,不解。