回复:PID调速的问题

lvking2008

  • 帖子

    103
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2008-02-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-15 20:32:40

0楼

quote:以下是引用李平在2009-03-13 16:56:17的发言:
误人子弟,这种对同一过程的控制只能使用一个PID调节器,用三个PID会相互干扰,如果信号变化慢或许还能用,要是比较快速,当第一个PID加给定时有可能会出现第二个或第三个减给定的情况,很难调好的


我的想法就是第一个泵满负荷时,且没能满足真空度,第二个泵启动,第一个泵切为手动,让第一个泵满转速,再通过第二个PID调节,以此类推……

这样的话,我觉得第二个PID调节就不会影响第一个了,不知道行的通么??
需要说明的是:我的程序还在编程阶段,不是在这里误人子弟,我发这个帖子是来讨教的,不是说教!!
另外,很谢谢你的解释!!

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。