quote:以下是引用李平在2009-03-13 16:56:17的发言:
误人子弟,这种对同一过程的控制只能使用一个PID调节器,用三个PID会相互干扰,如果信号变化慢或许还能用,要是比较快速,当第一个PID加给定时有可能会出现第二个或第三个减给定的情况,很难调好的
我的想法就是第一个泵满负荷时,且没能满足真空度,第二个泵启动,第一个泵切为手动,让第一个泵满转速,再通过第二个PID调节,以此类推……
这样的话,我觉得第二个PID调节就不会影响第一个了,不知道行的通么??
需要说明的是:我的程序还在编程阶段,不是在这里误人子弟,我发这个帖子是来讨教的,不是说教!!
另外,很谢谢你的解释!!