发布于 2009-03-16 09:01:24
0楼
这种方案怎么都是别扭的。
电枢还好办,但因6RA70的励磁是恒流源,如果有一台电机因故障被切掉的话,会导致其它电机励磁过大,容易烧电机。
为此,有两个解决方案:一、励磁回路触发角加限幅。二、干脆用一外部整流装置做励磁,纯电压源的。
这类系统最好不要为了省几个银子而放弃安全保护上的事,否则,肯定是得不偿失!一旦出事,尤其是出人身伤害事故时,追查责任肯定是设计者负第一责任!那时砸了你的饭碗,影响你的声誉是小事,你觉得良心上对得起受害者?
给个忠告:做技术的,在任何时候不能放弃原则!
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心