加失磁保护是切掉失磁的电机,没有必要停掉整个系统!
电枢回路加适当的熔断器并不能防止或保护失磁,因这个“适当”是很难做到的,一是参数不好选,无法做到既能保证正常运行又在失磁时动作;二是就算选出正确的参数,也没有厂家敢保证它的熔断器按你的参数动作。
因而安全的做法是电枢回路加接触器+热继+快熔,励磁回路加电流继电器。要不就在每个电机后面加一个超速开关。
为了安全,该有的投资是必不可少的。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心