quote:以下是引用n次看你的背影在2009-03-08 23:04:14的发言:quote:以下是引用axg2008在2009-03-06 09:07:39的发言:
太多了,适合自己的就好,最简单的是下面这个
X I 0.1
FP M 97.0
X Q 0.2
= Q 0.2
axg2008 同志的一键控制启停的程序是最简洁的,执行效率也是最高的!我个人认为:一键控制启停的程序上面这段代码应该是最优秀的程序了!!我再也想不出比上面程序更加好的一键控制启停的程序了!
另外也可以用计数器做一键控制启停的程序,代码如下:
A I0.0 //扫描启停按钮
CU C0 //启动加计数器C0
L C0 //装载C0到累加器1
L 1 //装载整数1到累加器1
==I
S Q0.0 //当计数器C0的值等于1时,置位Q0.0
L C0 //装载C0到累加器1
L 2 //装载整数2到累加器1
>=I
R Q0.0 //当计数器C0的值大于等于2时,复位Q0.0
R C0 //当计数器C0的值大于等于2时,复位C0
另外还可以用这段代码:
A Q0.0 //扫描输出
JC M001 //如果Q0.0状态为1,那么跳转到M001
A I0.0 //如果Q0.0状态为0,扫描启停按钮
FP M0.0 //读取启停按钮的上升沿
S Q0.0 //如果启停按钮上升沿到来,置位Q0.0
JC M002 //如果启停按钮上升沿到来,跳转到M002
M001: A I0.0 //如果Q0.0状态为1,扫描启停按钮
FP M0.0 //读取启停按钮的上升沿
R Q0.0 //如果启停按钮上升沿到来,复位Q0.0
M002: NOP 0 //空操作,只是语法需要
建议:一键控制启停的程序缺少硬件按钮的断线保护,用一键控制启停的程序启动了机器,如果按钮接线这个时候脱落、或者断线,那么机器就无法停止了,一键控制启停是有较大的安全隐患的。所以尽量避免使用一键控制启停!!!
不是一键启停,停止按钮如果脱落的话,也一样出现这样的问题