原来的6RA24支流调速装置有斜坡函数发生器功能通过端子使能这个功能(只在电机启动的一段时间内使能),改造成6SE70后,用户要求保留斜坡函数发生通过端子使能的功能。70装置的控制字里面bit4(P562)为Ramp-function generator enable,bit5(P563)为Start ramp-function generator,参考功能图317,通过一个端子输入来使能或者启动斜坡函数发生器,怎么设计合理呢?应该是设P562(bit4)=1,P563(bit5)=“DI输入”来启动斜坡函数发生器功能合理呢?还是设P563(bit5)=1,P562(bit4)=“DI输入”来使能斜坡函数发生器功能合理呢?这两个参数在使用的时候有何区别?使能是否表示条件?