回复:s7-200能不能对停机时间进行计时?

yanxiao

版主

  • 帖子

    12300
  • 精华

    49
  • 被关注

    191

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-03-16 20:00:31

0楼

这样说,就明白了。省去多少的无用功。
我是这样干的:
1、定时读取RTC时钟,比如1S读一次,存在V区(V区设为保持);
2、重新上电时,校验V区是否成功保持,如是,则时钟也没停走,可以计算时间;
3、如果V区不保持,时钟已停走,则CPU断电时间已超过一可预算的期限,处理就另当别论了。