我有个系统共八台6SE70变频器18.5KW的变频器用在门车上,都是拖动门车行走电机共两台门车每台门车行走电机四台变频,自从投入运行后两年了,总是烧预充电板,并且不是一台变频器烧,八台中有好几台都烧过现在都换了六七块板了,这是怎么会事呀,如果说制动单元有问题,不会都有问题吧?
各位高手,谁知道呀,请赐教,谢谢了
不是一换上就烧,所以不大可能是内部接触器在充电结束后没有短接,导致连续充电。
也不会是制动单元短路,那制动单元就不能工作了,现在制动单元倒没事。
主要不是单一的一台出问题,大部分都烧过。。。。
另外,6SE70变频器的参数是不是存在CUVC板里呢,我如果换整个变频器,把CUVC板调一下是不是就不用在重新输入参数了(没有CP1S面板,用电脑太麻烦)。