回复:急求!S5转换S7问题!

gxj.tg

  • 帖子

    129
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-17 08:30:57

0楼

具体的方法如下:(首先转换S5程序,呵呵,地球人都知道)
1\在S7 SOURCE下新建一个STL文件
2\根据编译错误找到功能块,并把它复制到新建文件下,单独进行编译.
3\编译成功后可以在BLOCKS里找到相应的功能块.
4\在BLOCKS OB1(或其它程序块)里调用生成的功能块
5\根据数据格式(数据内容参考转换后的源文件)填写完变量.
6\再把OB1生成源文件.
7\把OB1生成的源文件替换出错的调用程序段.
8\编译成功后,享受幸福的生活.