MM440/30KW,就地和PLC两种操作方式,PLC控制时启动困难,在就地操作时就没有着问题,请各位大虾关注,帮忙啊。
两地切换采用CDS数据组的方式,切换过程没有问题。
就地时700=2,1000=3,有上下两个方向和高低速两个速度(固定频率),动作可靠,电流40~50A;
PLC控制时700=6,1000=6,程序在其它项目中用过,没有问题。。也是两个速度和两个频率,都用控制字传送到变频。发现在上升时(提升类应用)启动很困难,电流很大,而且时间歇式的,频率到达不了最低频率,感觉是变频电流限幅后保护了,如果一直给启动,则会一直间歇性的输出,但就是启动不了。
本人很纳闷,如果说驱动参数有问题,那手动就地操作怎么没有问题?
PLC控制和就地控制相比起来,就是控制控制命令和频率给定的数据源不同而已啊。怎么会这样了。。
请大家指教。