在现在的工程项目中,DP网使用比较普及,就涉及到DP电缆、DP插头的选型、安装及调试。这些问题楼上的同行们都已讨论过。在最近的工程当中,遇到一个DP网无法通讯的问题。具体配置如下:一个CPU315,3个6RA70(这两部分在一个配电室),一个RS485中继,两个ET200M,两个315kw的MM440变频器(两变频器及一个IM153在一个配电室和现场一个I/O站)。硬件组态下进后,各个分站运行正常。然后到现场配电室调试变频器,在BOP面板上启/停几次,设备运行正常后改为网络控制。在操作台刚按下启动按钮,变频器就报F070,CPU315就死机(各种OB块都下装了)。再看CBP板绿灯常绿,一块IM153的BF灯红色常亮。再监控硬件组态,这两个站丢失。由于线路比较远,为了排除线路问题还是硬件问题,把315-2DP拿到现场配电室只组态IM153分站,结果判断出IM153损坏,仔细想想一开始都正常,就是启动变频器了,而后把柜内地重新做一边,屏蔽都接上。换一块IM153,没有上电,调试另一台变频器之后给IM153上电,BF灯变红常亮,结果IM153又烧了。又把315拿过来只挂一台变频,组态后正常,在变频器BOP面板上启动,CPU就死机,之后再试(CBP板单独24v供电),通讯板先上电,灯绿闪,变频器主回路一送,通讯就不正常了。后来甲方着急生产,变频器由网络控制改成端子控制了。以前小的M440网络控制调过十几个从来没有遇到这种情况。到现在也没有搞清楚,望同仁们多多指教。