有心栽花,无心插柳,这个很久以前的帖子被我翻出来了,呵呵,看来大家还都受益不小。我的问题也已经解决了。
当时初步怀疑是DP通讯线/通讯口的问题,换了一根线,如故,本来也是,就两根线能有什么问题?后来更换了一块BW500(原来的那块已经很老了,而且经常用来做试验测试什么的),OK了,问题都解决了。
在step7运行后监控模拟量状态,发现PIDXXX的高位字和低位字和实际数值颠倒了,后来查看手册,有个WORD30:Word Order是用来控制那个显示在前的:
The placement of the most significant word(MSW).
0=MSW first
1=MSW second