回复:cp340 利用FB2接收数据时,可以正常接收到数据,但是输出点NDR为零同时LEN也为0?

万泉河

  • 帖子

    10904
  • 精华

    132
  • 被关注

    1012

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-03-17 14:59:53

0楼

NDR为1才代表收到了数据,才有数据长度。
为0代表没有收到数据,当然没有数据长度。

如果为了满足你,为0的时候把上次的数据长度放在那里,就会另有人疑问了:没有收到数据,哪来的数据长度?