LOGO!数字量信号接线
输入:
LOGO!的数字量输入信号必须与 LOGO!上电源的电压等级相同,也就是说电源为24(12)VDC,则输入也为24(12)VDC;电源为220VAC,则输入也为220VAC
LOGO!230这种型号的输入有两个组,不同的组可以接三相交流电的不同相,但同一个组的接线要保证接在同一个相位上。如果附加了扩展模块,也可以分组接不同相位的输入信号。零线必须是同一个
LOGO! 12/24 RC/RCo和LOGO! 24/24o的I5和I6可用作高速计数输入(加/减计数器,阀值触发器),最高频率可达2K
LOGO! 12/24 RC/RCo和LOGO! 24/24o的I7和I8可以用作模拟量信号输入(模拟量触发器等,0 - 10V)
输出:
晶体管输出的LOGO!:
型号中没有字母“R”的LOGO!为固态晶体管输出的LOGO!。这种型号的LOGO!输出有短路保护和过载保护,它提供负载电源输出,不需要一个辅助的为负载供电的电源
继电器输出的LOGO!:
型号中有字母“R”的LOGO!为继电器输出的LOGO!。它的输出提供一个干接点,且每一路输出都是相互隔离的,与电源也是隔离的,因此每一路输出都可以接电压等级在0-220V之间的不同的交直流负载。
LOGO!的继电器输出点不能连接380VAC电路!
附加数字量输入/输出模块DM8(DM16)的输入信号电平与其模块供电相同。不同供电类型的LOGO!本体和DM模块,以及DM模块之间未必能够相邻组合。
LOGO!采用一种“机械编码”以防止错误的模块插接,机械编码的结构不能人为破坏,否则会烧毁模块。
更详细的输入输出接线请参见《LOGO!手册》