回复:810DM 120202报警

rebosun

  • 帖子

    30
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2008-04-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-18 09:15:42

0楼

quote:以下是引用世新在2009-03-18 09:00:51的发言:
首先清除系统数据,然后恢复


坚决不同意上面说法。

你首先看一下MCP面板灯的状态是否正常,和I/O模块的状态,确定PLC是否正常运行。

有可能是OPI到PCU50的线缆断了,或松了,请检查。

我就遇到了120202报警,不过是840DI的,那时软件联不上,(后来自动又好了,最后我审请西门子服务,换掉了PCU50,并重新安装了HMI软件)当时就是听高人指点清了PLC和NC,联不上,这些清完了是传不进去的。注意啊!

120202时,系统无法显示,通道(显示为???),操作模式也不能显示。