发布于 2009-03-18 09:57:52
0楼
功率7.5kw设备的电流约15A,用20/5的电流互感器穿心匝数是1和3*3(6)A三相四线有功电度表。电度表接线端子盖反面有接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10脚用4个平方的线连接主零线,因为主线粗进不了10脚。为了安全,电流互感器S2端连接后接地。各电流互感器的电流测量取样必须与电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。实际用电量等于电度表读数乘以电流互感器变比,即20/5=4,也就是电度表上的1等于4度。
生活信条:日出东海落西山,喜也一天,愁也一天 遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦