0楼

模块 CPU 315-2 DP 的诊断缓冲区

订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2AG10-0AB0 硬件 7
- - - 固件 V 2.6.6
Boot Loader 固件扩展 A 0.21.0

机架: 0
插槽: 2


事件 1 / 10: 事件 ID 16# 2522
读取时发生区域长度错误
全局 DB,位访问, 访问地址: 9
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先级:12
内部错误, 进入的事件
22:04:43.190 1994-03-02


事件 2 / 10: 事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
全局 DB,字访问, 访问地址: 8
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先级:12
内部错误, 进入的事件
22:04:43.189 1994-03-02