回复:附加转矩P1511参数

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-03-18 11:27:25

0楼

不是的,不论是V/F(标量)控制还是SLVC(转速开环)控制,还是VC(转速闭环)控制,MM440都具有0速满转矩功能(注:这个转矩是不可控制的)。
这个功能,可以做个试验,就是给启动信号,转速设置为零,然后看电机的输出轴是不是有制动的力矩。
起升控制最好用转速闭环的VC控制比较可靠。当然V/F控制的也有。这完全取决于你的现场需求。一般的原则是,只要满足要求即可,没必要追求其更强大的指标。有时候,简单就是最佳方案。满足要求的前提下,把方案做的最简单。这才是我们追求的最高境界。
用金子盖一个公厕,这很华丽,但有必要吗?起码现在还没这个必要,因为金子是贵重的。嘻嘻,话题扯远了。^_^
我的意思是,你的这个控制系统,只要做到能悬停,启动不溜勾,运行平稳就OK了,如果V/F的方案能满足,就用不着什么VC或SLVC了。仅此。