回复:关于线径的选择,一直有个疑问

初学者007

  • 帖子

    395
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2006-10-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-18 13:05:49

0楼

刚上网搜了下是这么回事
导线线径与电流规格表
[ 2008-4-18 16:52:00 By: eric980643 ]

导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。
下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。

线径(大约值)(平方毫米)
铜线温度(摄氏度)

60
75
85
90

电流(A)

2.5
20
20
25
25

4.0
25
25
30
30

6.0
30
35
40
40

8.0
40
50
55
55

14
55
65
70
75

22
70
85
95
95

30
85
100
100
110

38
95
115
125
130

50
110
130
145
150

60
125
150
165
170

70
145
175
190
195

80
165
200
215
225

100
195
230
250
260



导线线径一般按如下公式计算:

铜线: S= IL / 54.4*U`

铝线: S= IL / 34*U`

式中:I——导线中通过的最大电流(A)

L——导线的长度(M)

U`——充许的电源降(V)

S——导线的截面积(MM2)

说明:

1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。

2、计算出来的截面积往上靠.