回复:谁能解释一下故障F028是何意思呀???

四季的风

  • 帖子

    7
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2008-10-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-18 13:54:28

0楼

非常简单的问题!
F028一般是表明整流桥缺相运行,有可能是功率元件坏了,也有可能是电流检测部分或者触发电路接触问题或者触发回路电路板坏了.
1.有万用表检查三相进线电压是否正常?如果电压缺失,进线侧如果配了快熔,检查快熔是否崩掉.
2.或者用电流卡表检查三相进线电流是否均衡,不均衡的话就是变频器可能为2相整流等.