回复:一个CFC图表为什么有6页?如何连接两个CFC图表?

ainivip

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2009-02-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-18 13:58:56

0楼

1.为什么一个CFC图表有6小页?这6小页的变量如何互联。即从图1的输出连到图2的输入,不用中间点和DB。
答:6小页只是为了看着方便,这六小页和其余CHART只是一个界面而已,因此你从图1的输出连到图2的输入只需要从图1的输出连到图2的输入而已.但要注意数据了类型要一致,最好还能看看是否在一个周期里面,以免丢失数据.

2.如何将一个CFC图表中的输出,连接到另一个CFC图表的输入,不用中间点和DB,我说的意思是直接连接。SFB都可以联CFC,为什么CFC不能互联呢?
答:同一个CPU下的CFC图表中的输出可以连接到本CPU下的任何一个CFC CHART中,注意数据类型.连接方式只需要点中输出管脚,然后找到要连的输入管脚,点中即可。