quote:以下是引用四书五经在2009-02-23 22:03:52的发言:
N年前我们使用过PC AnyWhere,这是一款远程控制的软件,现场一台计算机,接上一个MODEM连上电话,装有STEP7和WINCC,远程计算机也通过MODEM拨号去连接现场计算机,连接成功后,可以获取现场计算机的控制权,就可以使用打开STEP7,修改程序,下载程序等操作了。呵呵,现在看起来,QQ就可以现实这样的功能了,但2000年的时候,QQ还没流行呢!。
后来我们采用TS-ADAPTER,也采用过普通MODEM,但普通MODEM使用起来较为麻烦,要设置很多参数,包括自动应答等,不过价格的确便宜。我在论坛也发表过一篇帖子《通过MODEM远程调试和监控S7200一点心得》里面讲了S7200远程监控,MODEM的一些设置方法。
后来,随着以太网的流行,我们采用另VPN,不过VPN太贵,一般人和小公司承受不起。但有一个变通的方法,那就是采用ADSL,相对来说ADSL很便宜,一般包月,一个月也就百十块钱,但ADSL中的IP地址是动态分配的,导致远程监控很麻烦,不过随着网络技术的发展,DDNS的出现。动态IP也不是问题了。我们可以在ADSL MODEM中设置DDNS(动态DNS域名解析)给这个MODEM注册一个域名(域名是固定的),这样ADSL MODEM成功拨号连接上互联网后就会把当前分配的IP地址和域名联系在一起。远端只要知道域名就可以了。呵呵,远端通过一个简单的PING 命令就可以知道域名的IP地址了。
ADSL虽然性价比高,但安全性可能有些问题,不过ADSL MODEM本身就带有防火墙功能(虽然简易些,但还是够用的),可以抵御大部分的攻击。
还有,一般单位的ADSL都设置成路由模式,因为不仅仅是PLC的CP网卡需要上网。这样就需要设置端口映射。把STEP7网络访问需要的端口映射到CP卡的IP地址上就可以了。
这种方式,我们还可以远程对一些带以太网接口的触摸屏进行远程维护,不过触摸屏上要安装Sm@rtService,远端可以使用IE浏览器,键控的屏也需要sm@rtclient。